배선 시스템
LAN
의 보급에 따라 배선시스템을 도입하는 기업이 증가하고 있다. 다음은 배선 시스템에서의 고려사항과 케이블, 부품의 선정방법을 살펴보기로 한다.배선
시스템은 배선 케이블, 배선반(盤), 정보 콘센트 등으로 구성된다. 배선반은 케이블간을 접속하는 장치로서 LAN의 레이아웃 변경에 유연하게 대응하기 위해 패치 패널을 이용하는데, 패치 패널의 접속 포트를 교환함으로써 LAN의 레이아웃을 쉽게 변경할 수 있다.정보
배선 규격에는 ① ISO/IEC 11801(JIS X 5150)과 ② ANSI/TIA/EIA-568-A 등 두 가지가 있으며, 배선 망의 형태는 두 가지 규격 모두 스타형(星型)으로 규정되어 있다(그림). 이것은 LAN 의 주류인 10BASE-T 이더넷과 ATM 망의 형태와도 합치되며, 또한 배선이 패치 패널에 집중하기 때문에 관리하기 쉽다는 이점이 있다.

간선은
광파이버, 지선은 UTP가 주류배선
케이블의 종류에는 광파이버, UTP 케이블, STP 케이블 등이 있다. 광파이버에는 ① 장거리 전송이 가능하고, ② 대역이 넓다는 등의 특징이 있다. 이 때문에 배선간을 연결하는 간선 케이블에는 광파이버를 이용하는 경우가 증가하고 있다.또한
UTP를 간선으로 하는 경우와 광파이버와 UTP를 병설하는 경우도 있다. 단, UTP에는 배선 길이가 최대 100m라는 제한이 있어서 그 이상의 길이가 필요한 경우에는 광파이버가 필요하다.광파이버의
부설에 있어서는 향후의 필요 회선수를 감안하여 배선하는 것이 가장 좋은 방법이지만, 그만큼 비용이 든다. 이러한 경우에는 광파이버 공기 압송 공법이 효과적이다. 이더넷 및 ATM에서는 1회선 당 광파이버 2심이 필요하다.또한
광파이버에 대해서는 정보 배선 규격과 LAN 규격이 일치하지 않는 경우가 있기 때문에 주의가 필요하다. 예를 들면 정보 배선 규격에서 광파이버 케이블 길이는 최대 2km이지만, 기가비트 이더넷 규격(IEEE 802.3z)에서는 수백m 밖에 전송할 수 없는 경우가 있다.지선의
배선은 대부분의 경우 UTP를 이용한다. 기가비트 이더넷에서도 카테고리 5의 UTP로 전송할 수 있는 시대가 목전에 다가왔고, 이러한 경향은 당분간 계속될 것으로 보인다.UTP
케이블, 부품 및 링크는 현재 카테고리 5까지가 규격화되어 있고, 좀더 고속화를 지향하여 개정 작업이 진행되고 있다(표 1). 또한 미국 TIA위원회에서는 UTP로 기가비트 이더넷의 전송을 보증하기 위해 카테고리 5의 추가 양식과 확장 카테고리 5를 심의하고 있다. 카테고리 6, 7도 심의가 시작되었지만, 현시점에서는 이러한 것의 이용을 전제로 하는 통신 기기는 없다.일본식
오피스에는 구역(zone) 배선이 효과적ANSI/TIA/EIA-568-A
규격에서는 지선 UTP 배선이「1포트당 4대(對)선」로 규정되어 있다. 이것은 예를 들면, ① 이더넷과 ISDN과 같이 전송 기술에 따라서 모듈 커넥터의 사용 의도가 다르며, ② 기가비트 이더넷으로 대표되는 장래의 고속 LAN에서는 4선을 사용한다는 등이 배경이 되고 있다. 현재의 LAN은 UTP 케이블 2선을 사용하는 경우가 일반적이지만 장래성을 고려하면 1포트당 4선을 배선해야 할 것이다.일본의
오피스는 책상이 섬 모양으로 배치되어 있다. 이러한 오피스에는「구역 배선」이 효과적이다. 구역 배선이란, 배선 영역을「구역(zone)」이라 불리는 구획으로 분할하고, 대(對)선 수가 많은 UTP를 필요한 개수만큼 선행 배선해 가는 것이다. 필요에 따라서 단말 장치에 연장 아울렛 또는 탭 코드를 올린다. UTP는 24선 또는 25선으로 하는 경우가 많고, 이 앞에 구역 박스(zone box)라 하는 6포트의 집합 아울렛을 설치한다. 프리 액세스 플로어라면 좀더 효과적이다.
LAN
과 전화를 동일한 배선에 혼재시키는 시스템을 통합 배선 시스템이라고 한다. 통합 배선은 약 10년 전에 LAN이 오피스에 보급되기 시작한 시기에 등장했다. 당시는 LAN 단말의 대수가 적어 독자적으로 배선하기보다는 전화용 배선에 LAN을 싣는 쪽이 경제적이었다. 그러나 최근의 급격한 LAN 단말의 증가와 함께 전화에서는 과잉 규격의 카테고리 5의 케이블이 보급되는 상황이 되었다. 또한 LAN과 전화는 보통은 별개의 부문이 관리하지만, 이러한 것을 같은 배선 시스템상에 실어 관리상의 폐해가 일어나게 되었다. 패치 패널도 LAN과 전화에서는 최적의 것이 달라지고 있다<표 2>.이
때문에 최근에는 LAN과 전화의 배선을 개별적으로 구축하는「분리 배선」을 채용하는 케이블이 증가하고 있다. 배선 방식을 결정하는데 있어서는 운용성, 관리성과 함께 비용대 효과와 장래성에 대해서도 고려할 필요가 있다.
간단한
용어해설☞
ISO/IEC 11801(JIS X 5150)ISO(
국제표준화기구)와 IEC(국제전기표준회의)가 공동으로 1995년에 제정한 정보 배선 규격.☞
ANSI/TIA/EIA-568-ATIA(
미국전기통신공업회)와 EIA(미국전자기계공업회)가 공동으로 제정한 정보 배선 규격. 1994년에 개정되어 568-A가 되었다. 규격명은 「Commercial Building Telecommunication Cabling Standard」.☞
UTP(unshielded twisted pair)비
(非)차폐 꼬임대선(對線). 두 개의 도체를 꼬아 모아서 쌍으로 하여 4쌍 또는 그 이상을 정리한 케이블.☞
STP(shielded twisted pair)차폐
꼬임대선. 연선을 꼬은 후 선을 차폐시켜 전자파의 영향을 줄인 케이블.☞
광섬유 공기 압송 공법미리
튜브 케이블을 부설해 두고 나중에 튜브 끼리를 접속하여 필요한 배선 경로를 만든 후 광섬유 종단 장치를 압착 공기를 이용하여 간단히 부설하는 시스템.☞
IEEE802.3z주로
광섬유를 전송 매체로 한 기가비트 이더넷의 규격. UTP 케이블을 이용하는 100BASE-T는 IEEE802.2ab 위원회가 표준화 작업.☞
카테고리UTP
케이블과 커넥터 등의 품질 정도. 카테고리의 수치가 높아질수록
비씨파크 주식회사, 대표이사 : 박병철 개인정보보호책임자 : 박병철
사업자등록번호 : 114-86-19888 |
본사 : 서울특별시 서초구 서초대로73길, 42, 1307호
전자우편 : master@bcpark.net |
(전화전 이용문의 게시판 필수)
전화: 02-534-982구(09:00~18:00) |
팩스: 02-535-155구 |
긴급: 010-9774-988삼
ㆍ저작권안내 : 비씨파크의 모든 컨텐츠(기사)는 저작권법에 보호를 받습니다. 단, 회원들이 작성한 게시물의 권리는 해당 저작권자에게 있습니다. 비씨파크에 게재된 게시물은 비씨파크의 입장과 다를 수 있습니다. 타인의 저작물을 무단으로 게시, 판매, 대여 또는 상업적 이용시 손해배상의 책임과 처벌을 받을 수 있으며, 이에 대해 책임을 지지 않습니다.
ㆍ쇼핑몰안내 : 비씨파크는 통신판매중개자로서 상품 주문, 배송 및 환불의 의무와 책임은 각 판매 업체에 있습니다.
Copyright ⓒ 2000-2026 BCPARK Inc. All Right Reserved.